论文题目:庆阳地区正宁330kV变电站电气设计
学科(专业):电力系统及其自动化
论文字符数(不计空格):31931
摘 要
为了满足庆阳地区南部地区负荷日益增长,根据正南煤田的建设规划,满足正宁煤田产业的开发需求和矿区电厂的建设要求,同时满足向陕西供电的需要,以及增加南部电网的电源建设,使南部电网结构更加合理,提高系统运行定性和供电的可靠性,需新建一所330kV综合自动化变电站。
论文根据原始资料,设计一所330kV综自变电站。经过可靠性、经济性、灵活性的比较,确定了主接线方案,并进行了短路电流计算,从而确定设备,如变压器、断路器、隔离开关、导线、互感器及防雷设施;为变压器配置主保护及后备保护和其它相关的保护装置。此次设计的变电站具有可靠性、经济性和实用性。
关 键 词:变电站;综合自动化;设计
论文类型:设计报告
目  录
摘 要 I
ABSTRACT III
目  录 V
1 绪论 9
1.1 选题意义 9
1.2 变电站技术现状及发展趋向 10
1.3 论文的主要工作 11
2 正宁330kV变电站总体设计 12
2.1 正宁330kV变电站规划 12
2.2 所用电主要负荷 13
2.3 环境条件 13
3 正宁330kV变电站一次设计 15
3.1电气主接线设计 15
3.2所用电设备设计 17
3.3主要电气设备选择 18
3.3.1 主变压器的选择 18
3.3.2 330kV断路器、隔离开关、CT、PT的选择和校验 20
3.3.3 110kV断路器、隔离开关、CT、PT的选择和校验 24
3.3.4 35kV断路器、隔离开关、CT、PT及高压熔断器的选择和校验 27
3.3.5 10kV断路器的选择和校验 30
3.3.6其它设备的选择 32
3.4配电装置的布置 32
4 正宁330kV变电站二次设计 35
4.1短路电流计算 35
4.1.1短路点的选择 35
4.1.2.系统等效阻抗图 35
4.2主变压器、330kV、110kV、35kV保护配置 45
4.2.1 系统继电保护及自动装置 45
4.2.2 测控装置 47
4.3测量仪表、自动装置的规划 47
4.4所用变继电保护的规划 48
4.5绝缘配合及过电压保护 48
5 结论与展望 50
5.1结论 50
5.2展望 50
参考文献 55





参考文献
[1] 能源部西北电力设计院 《电力工程设计手册  1、2册》  水利水电出版社  1979.
[2] 《继电保护和安全自动装置技术规程》   GB 14285-E-2006.  
[3] 黄益庄 《变电站综合自动化技术》  中国电力出版社  2000.
[4] 国家电网公司 《国家电网公司330kV变电站典型设计》  中国电力出版社  2005.
[5] 《变电站总布署设计技术规程》  DL 5056-2007.
[6] 《交流高压断路器参数选用导则》  DL 615-1997.
[7] 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL 620-1997.
[8] 《高压配电装置设计技术规程》  DL 5352-2006.
[9] 《220kV-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》  DL 5149-2001.
[10] 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》  DL 5136-2001.