大工10秋《电力系统继电保护》在线作业3
试卷总分:100 测试时间:-- 试卷得分:100
判断题 单选题 多选题
一、判断题(共 10 道试题,共 40 分。) 得分:40V 1. 发电机的纵差保护在时限上必须与其他时限配合。A. 错误
B. 正确
正确答案:A 满分:4 分 得分:4
2. 对于同时运行的双母线,要求母线保护应能判断母线故障,并具有选择故障母线的能力。A. 错误
B. 正确
正确答案:B 满分:4 分 得分:4
3. 在微机保护装置中设有开关量输出电路,用于驱动各种继电器。A. 错误
B. 正确
正确答案:B 满分:4 分 得分:4
4. 对于一个半断路器接线的母线,只需在每组母线上装设电流差动母线保护,就能够有效地切除故障母线。A. 错误
B. 正确
正确答案:B 满分:4 分 得分:4
5. 微机保护的硬件分为人机接口和保护接口两大部分,与之相对应的软件也分为接口软件和保护软件两大部分。A. 错误
B. 正确
正确答案:B 满分:4 分 得分:4
6. 在微机保护装置中,采用的隔离措施主要有光电隔离,变压器隔离和继电器隔离。A. 错误
B. 正确
正确答案:B 满分:4 分 得分:4
7. 模拟滤波器不需增加硬设备,所以系统可靠性高,不存在阻抗匹配问题。A. 错误
B. 正确
正确答案:A 满分:4 分 得分:4
8. 电流互感器的饱和,不会导致母线差动保护误动作。A. 错误
B. 正确
正确答案: 满分:4 分 得分:4
9. 当发电机的接地电容电流小于5A时,应装设动作于跳闸的接地保护。A. 错误
B. 正确
正确答案: 满分:4 分 得分:4
10. 对1MW以上发电机的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差保护装置。A. 错误
B. 正确
正确答案: 满分:4 分 得分:4
大工10秋《电力系统继电保护》在线作业3
试卷总分:100 测试时间:-- 试卷得分:100
判断题 单选题 多选题
二、单选题(共 5 道试题,共 30 分。) 得分:30V 1.
微机保护的数据采集系统中,作用为在一个极短的时间内测量模拟输入量在该时刻的瞬时值,并在模/数转换器进行转换的期间内保持输出不变的是()。A.
电压形成回路
B. 采样保持电路
C. 模拟低通滤波器
D. 多路转换开关
正确答案: 满分:6 分 得分:6
2. 在母线的所有连接元件上装设具有相同变比和特性的电流互感器的母线差动保护是()。A. 完全电流差动母线保护
B. 高阻抗母线差动保护
C. 具有比率制动特性的电流差动母线保护
D. 电流比相式母线保护
正确答案: 满分:6 分 得分:6
3. 每两个连接元件通过三个断路器连接到两组母线上的接线方式称为()。A. 二三式断路器接线
B. 三二式断路器接线
C. 一个半断路器接线
正确答案: 满分:6 分 得分:6
4. 按躲过不平衡电流的条件整定的差动保护的启动值,比按躲过电流互感器二次回路断线时的整定值()。A. 大
B. 小
C. 不一定
正确答案: 满分:6 分 得分:6
5. 以下不属于微机继电保护特点的是()。A. 调试维护方便
B. 高可靠性
C. 灵活性
D. 不易获得附加功能
正确答案: 满分:6 分 得分:6
大工10秋《电力系统继电保护》在线作业3
试卷总分:100 测试时间:-- 试卷得分:100
判断题 单选题 多选题
三、多选题(共 5 道试题,共 30 分。) 得分:30V 1. 引起发电机失磁的主要原因有()。A. 转子绕组故障
B. 定子绕组故障
C. 励磁机故障
D. 自动灭磁开关误跳闸
正确答案: 满分:6 分 得分:6
2. 发电机定子绕组单相接地保护可以利用的电气量包括()。A. 零序电压
B. 零序电流
C. 三次谐波电压
D. 相位
正确答案: 满分:6 分 得分:6
3. 微机保护的硬件组成包括()。A. 数据采集系统
B. 微型机主系统
C. 开关量输入/输出系统
正确答案: 满分:6 分 得分:6
4. 对母线保护的基本要求有()。A. 必须快速,有选择地切除故障母线
B. 应能可靠,方便地适应母线运行方式的变化
C. 保护装置应十分可靠和具有足够的灵敏度
D. 接线尽量简化
正确答案: 满分:6 分 得分:6
5. 以下属于发电机的内部故障的是()。A. 外部短路引起的定子绕组过电流
B. 定子绕组相间短路
C. 定子绕组单相接地
D. 转子励磁回路电流消失
正确答案: 满分:6 分 得分:6 |
|