阐述变电所的防误装置分析及应用

[复制链接]
发表于 2013-4-19 09:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
0引言 变电所的误操作事故是危害极大的责任事故,国家电网公司、网省公司、基层供电公司一直把此类事故列为必须杜绝的事故。为了确保电网安全运行,杜绝变电运行人员发生误操作事故,按照国家电网公司《防止电气误操作装置管理规定》,凡有可能引起事故的一次电气设备,均应装设防误装置。防误装置应实现以下功能:防止误分、误合开关;防止带负荷拉、合隔离刀闸;防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);防止带接地线合开关(隔离刀闸);防止误入带电间隔。为实现五防功能,出现了各种类型的防误闭锁装置,如微机五防系统、机械闭锁装置、电磁锁、程序锁、电气闭锁等。
  目前,各地直属供电公司应用的防误装置主要有微机五防闭锁系统、电气闭锁、机械闭锁、程序锁等。其中微机五防闭锁系统应用最为广泛,但随着无人值班变电所逐渐增多及刀闸多采用电动机构,电气闭锁装置又开始逐渐被更多采用,而程序锁随着变电所改造将逐渐退出。
1变电所误操作事故的原因分析
  电气设备的倒闸操作要求运行人员有丰富的电网知识,熟悉系统原理和事故处理,熟悉岗位制度,掌握设备的操作配合的技术原则。如操作人员对本岗位应掌握的技能和安全知识一知半解,遇事手忙脚乱,必然造成误操作。
  运行人员习惯性违章的表现以下几种类型:不执行调动命令复诵,操作前核对制度,操作前不进行模拟预演,操作过程中不认真进行监护复诵制度,不按操作票的顺序进行操作,操作中使用不会格的安全用具,没有养成使用前首先检查安全用具的良好习惯,操作前不认真核对操作位置,不核对设备的名称、编号,不核对模拟图,交接班不严,交接过程不认真,不清楚,对操作质量不认真检查,盲目或未经允许解锁。
  另外,电气误操作事故在已经安装有闭锁装置的变电站中仍时有发生,主要是这些闭锁装置本身的五防功能和应用范围都存在一定的缺陷,防误闭锁装置也缺乏科学有效的管理制度。目前防误闭锁装置
性能不稳定,部分产品制造质量和安装调试质量差,容易造成防误闭装置失灵,影响事故处理。有些装置该装设的防误程序锁不装设,或在使用中只要锁打不开。不按管理规定使用万能解锁,甚至将锁砸坏,最终造成误操作。
2变电所防误装置及应用
  五防装置经过近年的发展已被广大的电力系统接受,在高压设备的放误装置中微机五防已成当前的主流。随着自动化系统在电力行业中的应用,运行方式发生了变化,手动操作为主的电气设备逐渐被遥控操作所取代,在这种运行方式改变的情况下,微机五防系统如何将这些新的情况纳入到闭锁保护的范围是首要解决的问题。常规防误闭锁方式主要有机械闭锁,程序锁,电气联锁和电磁锁。这些闭锁方式发挥了积极作用,各种传统闭锁方式的优缺点均己充分显示。
  2.1机械闭锁及其应用
  机械闭锁是在开关柜或户外闸刀的操作部位之间用相互制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求。机[论文网 www.ap5u.com]械闭锁在操作过程中无需使用钥匙可以实现随操作顺序的正确进行,在发生误操作时可以自动闭锁,机械闭锁可以实现正向和反向的闭锁要求。具有检修工作量小操作方便等优点。然而只能在开关柜内部及户外闸刀等部位之间应用,对两柜之间或开关柜与柜外配电设备之间的闭锁要求也鞭长莫及。所以在开关柜及户外闸刀上还需辅以其他闭锁方法,方能达到全部五防要求。
  2.2程序闭锁及其应用
  程序闭锁是用钥匙随操作程序传递或置换而达到先后开锁操作的要求。最大优点是钥匙传递不受距离的限制,程序锁在操作过程中有钥匙的传递的辅助动作,与操作票中规定的行走路线完全一致,容易为操作人员所接受。程序锁只能在较简单的接线方式下采用,由于不具备横向闭锁功能,在复杂的接线方式下不能采用,在闭锁方案中必须设置母线倒排锁操作过程中分复杂。程序锁也需要众多的程序钥匙,倒闸操作中,分、会两个位置的精度无法保证,程序锁使用必须从头开始不能间断,所以程序锁现在己不采用。
  2.3电磁闭锁及其应用
  电气闭锁是通过电磁线圈的电磁机构动作,来实现解锁操作,在防止误入带电间隔的闭锁环节中是不可缺少的闭锁元素。电气闭锁的优点是操作方便没有辅助动作,但是在安装使用中也存在以下几个突出问题:①一般来说电磁锁单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能。需要和电气联锁电路配合使用才能其有正反向闭锁功能;②作为闭锁元件的电磁锁结构复杂,电磁线圈在户外易受潮霉坏,绝缘性能降低.增加了直流系统的故障率;③需要敷设电缆,增加额外施工量;④需要串入操作机构的辅助触点。根据运行经验,辅助触点容易产生接触不良而影响动作的可靠性;⑤在断路器的控制开关上,一般都缺少闭锁措施。
  2.4微机防误闭锁装置
  微机防误闭锁装置是一种采用计算机技术,经过多年的发展,微机防误闭锁装置己逐渐成熟并在电力系统中广泛推广。微机防误系统通过软件将现场大量的二次闭锁回路变为电脑中的五防闭锁规则库,实现了防误闭锁的数字化,并可以实现以往不能实现或者是很难实现的防误功能,应该说是电气设备防误闭锁技术的最新技术和飞跃。已被广大的电力系统的用户所接受。远行方式发生了较大变化,原以单站管理模式逐渐转变成集控站管理的模式。
3结语
  随着计算机技术和变电站综合自动化技术的发展.对防误闭锁提出了更高的要求。五防闭锁系统配置灵活、操作简便、闭锁逻辑严密,提高了倒闸操作的严密性,保障电力系统安全运行。但安会把关最终还是靠操作人员本身,提高人员的安全意识和不断改进人员的操作技能,是所有防误操作的关键。
参考文献
【l】汪明.防误闭锁系统的应用【J】.新疆电力,2006(4)。
【2】李建军.变电站微机五防闭锁装置存在的问题及验收【J】.电力安全技术,2007(1)
【3】宁雪峰、杨群.浅谈微机“五防”装置及其改进措施【J】.东北电力技术,2008(12)                [/td][/tr]        [/table]