找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1006|回复: 0

北理工23春电力系统分析基础B卷

[复制链接]
发表于 2023-2-23 09:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

1选择题: (每题1分,共66分)
1.        电力系统的动力部分是指(AB)
A 电力系统  B 动力部分     C 机械部分  D 非动力系统
2.        对于电能的描述正确的是(BC)
A 电能能大量存储;
B 电能不能大量存储;
C 电能的产生,输送,分配和使用同时发生;
D电能的产生,输送,分配和使用依次发生;
3.        电力系统能够完成(A,B,C,D)直到用电的全过程。
A 发电  B 输电  C变电  D配电
4.        输电线路的网络参数是指(A,B,C,D)
A 电阻  B 电抗  C电纳  D电导
5.        关于电力系统额定电压描述正确的是(A,B,C)
A我国高压电网的额定电压等级有3kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV等。
B用电设备的额定电压与同级电网的额定电压相同。
   C发电机的额定电压比同级电网的额定电压高出5%,用于补偿线路上的电压损失。
D发电机的额定电压与同级电网的额定电压相同。
6.        电力系统中与负荷曲线有关的物理量是(A C)
A 年最大负荷       B 年最小负荷
C 年最大负荷利用小时数  D年最小负荷利用小时数
7.        中性点不接地的电力系统特点是:(A,B,C)
A 中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压不变,而非故障相相对地电压升高到原来相电压的 倍。
B 中性点对地电压升高为相电压;
C 单相接地电流等于正常时单相对地电容电流的3倍。
D 以上都不对
8.        电力系统中,双绕组变压器一般采用(A,B,C,D)组成的 型的等效电路。
A 电阻  B 电抗  C 励磁电导  D 电纳
9.        以标幺制表示等值网络时,首先选定基准容量SB和基准电压UB,则基准电流IB和基准电抗ZB分别为(A,D)
A    B     C    D   
10.        在计算同一基准下各元件电抗标幺值时,对于变压器而言,通常给出SN、UN和短路电压百分数 ,则统一基准下的标幺值为(C)
A   
B   
C   
D   
11.        在计算同一基准下各元件电抗标幺值时,对于电抗器而言,通常给出IN、UN和电抗百分数 ,则统一基准下的标幺值为(A)
A   
B   
C   
D  
12.        潮流分布是表明电力系统在某一确定运行方式和接线方式下,系统从电源到负荷各处的( ABC )的分布情况。
A  电压的大小和方向            B 电流的大小和方向
C  功率的分布                  D 以上都不对
13.        全年的电能损耗 为:()
A                 B   
C               D  
14.        电力线路电能损耗的最大功率损耗时间法是(ABC)
A 首先根据不同行业,从相关手册查处最大负荷利用小时数 ;
B 用 和负荷的功率因数 直接从表中查出最大功率损耗时间 ;
C 用最大负荷时的功率损耗 和最大功率损耗时间相承求出全年的电能损耗。
D 以上描述都不对
15.        变压器阻抗支路中电压降落的纵分量和横分量分别是:(C)
A  
B  
C  
D  
16.         电力系统参数中运行参数包括(ABC)
A 电压        B 电流          C 功率           D 电阻
17.        下列对电力系统参数描述正确的是(ABC)
A 电力系统参数分为网络参数和运行参数;
B 电力系统网络参数不随运行状态的改变而变化;
D 电力系统的运行参数之间通过电路定律相互关联,随着负荷和发电量的变化而变化。
D 以上描述都不对。
18.          环形网的潮流分布与(ABC)有关。
A 网络的结构;
B 网络的负荷;
C 网络的电源;
D 以上都不是。
19.         环形网进行潮流分布计算时(ABC)
A 首先计算初步潮流网;
B 然后根据初步潮流网将闭环网分解成两个开式网;
C 对这个两个开式网分别按照辐射形网络潮流分布计算;
D 以上都不对。
20.        电力网络的简化方法有(BCD)
A 时变参量法;
B 等效电源法;
C 负荷移置法;
D 星-网变换法;
21.          电力系统简化法中,等效电源法(BCD)
A 求各支路电压;
B 求等效阻抗;
C 求等效电源电动势;
D 求原始各支路的功率;
22.         在环形王忠不采取任何控制或手段,功率分布处于自然分布,这时(BC)
A 功率的自然部分取决于网络各线段的电抗;
B 功率的自然部分取决与网络各线段的阻抗;
C 负荷是按阻抗反比分配于两端电源的;
D 负荷是按阻抗正比分配与两端电源的。
23.        实现经济功率分布的措施有(AC)
A 对两端供电电压不等的网络,可以通过调节两端变压器的变压比。
B 对两端供电电压不等的网络,需要加串联加压器;
C 对于环形网,可以依靠串联加压器;
D 对于环形网,可以调节变压器的变压比。
24.        关于潮流分布描述正确的是()
A潮流分布是描述电力系统运行状态下的术语;
B潮流分布表明电力系统在某一确定运行方式和接线方式下,系统从电源到负荷各处的电压,电流的大小和方向以及功率的分布情况。
C潮流分布表明电力系统在某一确定运行方式和接线方式下,系统从电源到负荷各处的电压的大小和方向。
D潮流分布表明电力系统在某一确定运行方式和接线方式下,系统从电源到负荷各处的电流的大小和方向。
25.        下面关于电力系统描述正确得是(BC)
A 实际负荷恒定不变
B实际负荷随时改变
C功率损耗是随着负荷变化的
D 功率损耗与负荷变化无关
26.        变压器励磁支路的功率损耗与通过变压器的功率关系是(A)
A变压器励磁支路的功率损耗是固定的,与通过变压器的功率无关。
B变压器励磁路的功率损耗与通过变压器的功率成正比。
C变压器励磁路的功率损耗与通过变压器的功率成反比。
D 以上都不对
27.        多端网络指的是(C)
A网络中只考虑多个负荷不考虑多个电源的情况。
B网络中不考虑多个负荷只考虑多个电源的情况。
C网络中不止一个负荷或不止一个电源的情况。
D 以上都不对
28.        三绕组变压器容量比位100/50/100表示(B)
A第一个绕组的容量为变压器额定容量的50%。
B第二个绕组的容量为变压器额定容量的50%。
C第三个绕组的容量为变压器额定容量的50%。
D 以上都不对
29.        电力系统的一级负荷(B)
A要求由一个独立电源供电。
B要求由两个独立电源供电。
C要求由三个独立电源供电。
D要求由四个独立电源供电。
30.        电力系统为保证良好的电能质量,一般要求频率偏移不超过(A)
A ±0.20Hz     B ±0.10Hz    C ±0.02Hz    D ±0.02Hz
31.        变压器励磁支路的电能损耗是(A)
A                    B   
C            D   
32.        星-网变换只是将星形网变成网形网,变换前后不变的量是(ABC)
A各端点的电压
B各端点的电流
C功率保持不变
D 以上三项都变
33.        关于功率分布下面描述正确的是(CD)
A经济网络分布是指网络中功率损耗最大的一种潮流分布。
B自然功率分布和经济功率分布是一回事。
C为了使网络中功率损耗最小,需要采取措施克服自然功率分布与经济功率分布的不一致。
D为了使网络中功率损耗最小,需要尽可能的实现经济功率分布。
34.        在下列节点电压方程中,节点导纳矩阵YB中的分量Ymn代表的是:(C)
A可看成节点n加单位电压源,节点m强制接地,经节点m注入网络的电流。
B可看成节点m加单位电压源,节点n强制接地,经节点m注入网络的电流。
C 可看成节点n加单位电压源,其他节点强制接地,经节点m注入网络的电流。
D可看成节点m加单位电压源,其他节点强制接地,经节点n注入网络的电流。
35.        多电压级网络形成节点矩阵时(B)
A 直接形成节点导纳矩阵;
B 把全网的参数归算到同一电压等级后才能形成节点导纳矩阵。
C 把全网的参数归算到两个不同的等级后再形成节点导纳矩阵。
D 以上都不对
36.        理想变压器指的是(ABC)
A 没有损耗
B 没有漏磁
C 不需要励磁电流
D 没有电流
37.        电力系统的每个节点的变量是(ABCD)
A 有功功率;                       B 无功功率
C 电压值                           D 相位角
38.        对于n个节点的网络的描述,下列正确的是(ABC)
A 有2n个潮流方程;
B 有4n个变量数;
C 一个节点的4个变量中,一般是两个未知,两个已知。
D 以上都不对。
39.        复杂电力系统潮流分布的计算机算法有(ABC)
A 高斯-赛德尔法潮流计算;
B 牛顿-拉夫逊法潮流计算;
C P-Q分解法潮流计算;
D 以上都不对。
40.        关于牛顿-拉夫逊法,下面描述正确的是(BD)
A 牛顿法是数学中求解线性方程的典型方法;
B 牛顿法有较好的收敛性;
C 牛顿法以阻抗矩阵为基础;
D 牛顿法目前仍被广泛使用。
41.        下面描述正确的是(A)
A 全系统发电机发出的有功功率总和,时刻等于系统中有功功率负荷以及网络上有功功率损耗之和。
B全系统发电机发出的有功功率总和,时刻等于系统中有功功率负荷。
C全系统发电机发出的有功功率总和,时刻等于网络上有功功率损耗之和。
D 以上都不对
42.        在电力系统中,负荷的变动类型有(ABC)
A 频率变化很快,周期很短;
B 频率很慢,周期很长,幅度很大;
C 变化缓慢,幅度较大;
D 以上说法都不对。
43.        下面说法正确的是(ABCD)
A电力系统的频率是由发电机转速决定的。
B发电机的转速与其轴上的转矩平衡有关。
C在额定功率下,原动机的机械功率等于发电机的电磁功率。
D发电机电磁功率和发电机机械功率不相等时,系统地频率会发生变化。
44.        有功功率负荷的优化分布指的是(A)
A根据预计的负荷曲线,按照一定的优化分配原则,在发电机之间实现功率的经济分配。
B根据发电机实际产生能量,按照一定的优化分配原则,在发电机之间实现功率的经济分配。
C 是指有功功率的平均分布。
D 是指无功功率的平均分布。
45.        发电机在额定状态下运行,发出的额定无功功率为:(A B)
A  
B  
C  
D
46.        关于同步调相机,下列描述正确的是(A B C D)
A 同步调相机实质上是只发无功功率的同步发电机;
B 在过励磁运行时,它起无功电源的作用,能提高系统电压;
C 在欠励磁运行时,它起无功负荷的作用,可降低系统电压;
D 同步调相机能平滑无功功率,进行电压调节,且调节性能好。
47.        电力系统发生短路的类型有:(ABCD)
A 三相短路   B 两相短路  C 单相短路接地  D 两相短路接地
48.        短路产生的原因包括:(ABC)
A 自然界的破坏
B 人为的破坏
C 设备自身的问题
D 以上都不是
49.        减少短路对电力系统危害的措施包括:(ABCD)
A 采用合理防雷措施,降低过电压水平,使用结构完善的配电装置和加强运行维护管理;
B 在线路上加装电抗器;
C 加装继电保护装置
D 自动重合闸
50.        用计算机进行复杂系统短路电流交流分量初始值计算前,要先完成以下两个工作(BC)
A 进行测量;
B 根据计算原理选择计算用的数学模型和计算方法;
C 根据所选定的数学模型和计算方法编制计算机程序;
D 进行验证
51.        计算电力系统短路电流时应用叠加原理将等值网络分解为(BD)
A 线性网络
B 正常运行网络
C 非线性网络
D 故障网络
52.        对于三相对称的元器件,下面描述正确的是(ABC)
A 如果器件流过三相正序电流,则元件上的三相压降也是正序的;
B 如果器件流过三相负序电流,则元件上的三相压降也是负序的;
C 如果器件流过零序电流,则元件上的三相压降是零序;
D 以上描述都不对
53.        在输电线路中,零序阻抗比正序阻抗大的原因是(BC)
A 回路中没有大地电阻;
B 回路中包含了大地电阻;
C 自感磁通和互感磁通是助增的;
D 自感磁通和互感磁通是非助增的。
54.        对于电缆线路的零序阻抗而言,下面描述正确的是(AD)
A 铅(铝)保护层各处都有良好的接地,大地和保护层中有零序电流流通;
B铅(铝)保护层各处都有良好的接地,大地和保护层中没有零序电流流通;
C 铅(铝)保护层在各处都经过相当大的阻抗接地,所以可以近似认为零序电流不通过保护层返回,零序电抗达到最大值。
D铅(铝)保护层在各处都经过相当大的阻抗接地,所以可以近似认为零序电流只通过保护层返回,零序电抗达到最小值。
55.        关于电力系统负序电流通路描述正确的是(ABCD)
A 电力系统的负序电流通路与正序电流完全不同;
B 电力系统的负序电流通路的等效电路与正序电路类似;
C不同的地方是旋转元件的正序参数和负序参数不同;
D 负序网络为无源网络。
56.        关于发电机的衰减变化描述正确的是(CD)
A发电机的衰减变化包括次暂态阶段,暂态阶段二个阶段。
B发电机的衰减变化包括暂态阶段,稳态阶段二个阶段。
C发电机的衰减变化包括次暂态阶段,暂态阶段,稳态阶段三个阶段。
D发电机衰减变化的每个阶段都呈现出不同的电抗和不同的衰减时间常数。
57.        关于短路电流描述正确的是(BC)
A短路点电流直接由故障分量求得,即短路点电网对该点的等值阻抗除以短路前开路电压。
B实际短路电流计算中,计算的是短路电流基频分量的初始值。
C短路电流包括发电机电流和电动机电流。
D 以上都不对
58.        关于短路电流描述正确的是(AC)
A短路点电流直接由故障分量求得,即短路点短路前开路电压除以电网对该点的等值阻抗。
B实际短路电流计算中,计算的是短路电流谐波分量的初始值。
C短路电流包括发电机电流和电动机电流。
D 以上都不对
59.        关于复杂系统交流电初始值描述正确的是(ABCD)
A复杂系统计算交流电流初始值同简单系统相同。
B实际电力系统短路电流交流分量初始值计算通常采用计算机计算。
C考虑负荷的情况下,复杂系统计算交流电流初始值的时候可以应用叠加原理。
D实际电力系统短路电流交流分量初始值计算采用计算机计算的原因是因为电力系统结构复杂。
60.        电力系统不对称故障的分析和计算分析的是(A)
A 不对称故障发生后电压和电流的变化情况。
B不对称故障发生后电压的变化情况。
C不对称故障发生后电流的变化情况。
D 以上都不对
61.        短路是指(B)
A电力系统非正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间(或中性线)之间的连接。
B电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间(或中性线)之间的连接。
C电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间(或中性线)之间没有连接。
D 以上都不对。
62.        在电力系统的短路故障中,最常见的是(A)
A单相短路
B 双相短路
C三相短路
D 四相短路
63.        旋转元件(D)
A零序阻抗等于正序阻抗
B零序阻抗等于负序阻抗
C正序阻抗等于正序阻抗
D各序阻抗均不相同
64.        关于同步发电机正确的描述是(AB)
A对称运行时,只有正序电流存在
B对称运行时,相应的电机参数就是正序参数
C对称运行时,只有负序电流存在
D对称运行时,相应的电机参数就是负序参数
65.        零序阻抗是(A)
A 当三相线路流过零序电流,每相的等效阻抗。
B当三相线路流过正序电流,每相的等效阻抗。
C当三相线路流过零负序电流,每相的等效阻抗。
D 以上都不对
66.        三相短路时(A)
A三相回路依旧是对称的,故称为对称短路。
B三相回路依旧是不对称的,故称为不对称短路。
C三相回路依旧是不对称的,但称为对称短路。
D 以上都不对

2判断题:(每题1分,共34分)
1.        三绕组变压器容量比位100/100/100表示三个绕组的容量均等于变压器的额定容量。(对)
2.        电力系统中各电气设备所给的标幺值都是以其自身的额定值为基准值的标幺值,不能直接进行运算。(对)
3.        计算电力系统时可直接用各电气设备所给的标幺值进行计算。(错)
4.        在实际计算中,将变压器的变化用其两侧网络的平均额定电压之比来代替,称为近似计算法。(对)
5.        潮流分布利用电力系统的等值网络来讨论电力系统非正常运行情况下的电气计算。(错)
6.        电力线路的电能损耗是电力系统设计和运行的一个重要指标。(对)
7.        电力线路的功率和电压计算公式与变压器的功率电压计算完全不同。(错)
8.        变压器励磁支路一年的的电能损耗是 。(对)
9.        一年变压器的电能损耗是 (对)
10.        对于多端网络进行潮流分析时,需要简化后才能方便的使用逐段推算法。(对)
11.        环形网的各个支路上的功率损耗与其线路两端的电压,线路的阻抗有关,因此环形网中的潮流分布与网络的结构,负荷,电源均有关。(对)
12.        如果星形电路中性点处有负荷,可以将此处负荷移置到各射线端点。(对)
13.        功率的自然分布是指分布不采取任何措施,任何手段时环形网中的功率分布。(对)
14.        电力系统负荷重,异步电动机占的比重最大,消耗无功功率最多。(对)
15.        综合负荷的无功静态电压特性,主要取决于异步电动机的有功静态电压特性。(错)
16.        异步电动机从电网吸收的无功功率消耗在漏抗上和励磁上。(对)
17.        电力线路的无功功耗损耗包含并联电纳的无功功耗损耗和串联电抗的无功功率损耗。(对)
18.        当发电机低于额定功率因数运行时,能增加输出的无功功率。(对)
19.        发电机只有在额定电压,额定电流和额定功率因数下运行时,视在功率才能达到额定值,使其容量得到最充分的利用。(对)
20.        同步调相器实质上是只发无功功率的同步发电机。(对)
21.        电力系统中,在无功功率平衡的基础上,应该有一定的无功功率备用。(对)
22.        电动机的负荷越低,功率因数越高。(错)
23.        异步电动机不需要系统供应无功功率,甚至还可以向系统输出无功功率。(错)
24.        无功功率电源优化分布的目的是在降低网络中无功功率的损耗。(错)
25.        电力系统队电压偏移最大允许范围没有固定。(错)
26.        电力系统一般规定35kV及以上供电电压正负偏移的绝对值之和不超过7%。(错)
27.        负序分量三相量幅值相同,相位差120 o,且与电力系统在正常对称运行方式下的相序相同。(错)
28.        三个不对称的相量可以唯一地分解成三组对称的相量。(对)
29.        如果电力系统某处发生不对称短路,尽管三相系统的元件参数是对称的,但三相电路电流和电压的基频分量都成了不对称的相量。(对)
30.        三相不对称电流经过线性变换能够分解成三组对称电流。(对)
31.        三相系统如果是三角形联结,则三相线电流之和为零,不可能有零序电流。(对)
32.        三相系统如果是星形联结,且没有中性线,则三相线电流之和为零,没有零序电流。(对)
33.        如果三相系统是有中线的星形联结,则中性线中电流为三倍零序电流。(对)
34.        如果三相系统是没有中线的星形联结,则中性线中电流为三倍零序电流。(错)


QQ|手机版|小黑屋|网站地图|无忧答案网 ( 冀ICP备18010495号-1 )

GMT+8, 2024-5-5 00:52

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表