消防设施操作员中级操作技能(设施操作)模拟试卷2
1.[多选题] 运行消防控制室图形显示装置软件,通过“报警历史记录查询”子菜单查询火警记录时,可按( )条件查询。
答案资料下载请参考帮助中心说明
A.时间段
B.设施
C.楼层
D.维修情况
E.工作方式
答:——ABC——
2.[多选题] 多线控制盘操作面板上每个操作按钮分别对应( )状态指示灯。
A.启动
B.反馈
C.故障
D.停止
E.报警
答:——AB——
3.[多选题] 火灾显示盘按显示方式分为( )。
A.数字式
B.汉字/英文式
C.图形式
D.列表式
E.符号式
答:——ABC——
4.[单选题] 关于集中火灾报警控制器、消防联动控制器手动状态切换为自动状态的操作,说法错误的是( )。
A.当控制器处于监控状态时,在系统菜单的操作页面下,按上、下键移动光标选中手/自动切换选项,输入系统操作密码后按确认键,控制器将从手动状态切换为自动状态
B.当控制器处于监控状态时,在系统菜单的操作页面下,直接按下手/自动切换选项对应的快捷数字键,输入系统操作密码后按确认键,控制器将从手动状态切换为自动状态 北语网院答案
C.当控制器处于监控状态时,直接按下键盘上的手/自动切换键,输入系统操作密码后按确认键,控制器将从手动状态切换为自动状态
D.当控制器处于火警状态时,确认现场发生火灾后,直接按下键盘上的火警确认键,控制器将直接从手动状态切换为自动状态
答:————
5.[单选题] 判别现场消防设备工作状态时,在设备信息位图显示方式下,位图节点状态背景颜色对应屏幕右侧条目栏信息事件,火警状态用( )代表。
A.蓝色
B.红色
C.绿色
D.黑色
答:————
6.[单选题] 如现场设备启动信息没有反馈回来,“反馈”指示灯应处于( )。
A.常亮状态
B.熄灭状态
C.闪烁状态
D.昏暗状态
答:————
7.[单选题] 下列关于线型光束感烟火灾探测器的说法中,错误的是( )。
A.线型光束感烟火灾探测器包括发射器和接收器两部分
B.当探测器光路上出现烟雾时,会使到达接收器的信号增强
C.目前广泛使用的是红外光束线型感烟火灾探测器
D.红外光束线型感烟火灾探测器分为对射型和反射型两种
答:————
8.[单选题] 测试线型感温火灾探测器火灾报警、故障报警功能时,应使用温度不低于( )℃的热水持续对线型缆式感温火灾探测器的感温电缆进行加热。
A.30
B.50
C.54
D.60
答:————
9.[单选题] 火灾显示盘工作状态指示灯,监管报警状态以( )色指示。
A.红
B.绿
C.黄
D.蓝
答:————
10.[单选题] 下列场所中,可以采用湿式自动喷水灭火系统的是( )。
A.环境温度2℃的场所
B.环境温度4℃的场所
C.环境温度80℃的场所
D.环境温度75℃的场所
答:————
11.[单选题] 根据规范要求,距扬声器正前方3m处应急广播的播放声压级不应小于( )dB,且不大于( )dB。
A.65,115
B.70,115
C.70,150
D.65,120
答:————
12.[单选题] 关于机械加压送风系统的控制,下列说法错误的是( )。
A.系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动
B.加压送风机应能现场手动启动、通过火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动
C.当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机和前室的常闭送风口
D.当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机
答:————
13.[单选题] 应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作( )h。
A.1
B.2
C.3
D.5
答:————
14.[判断题] 当集中火灾报警控制器处于火警状态时,确认现场发生火灾后,直接按下键盘上的火警确认键,输入系统操作密码后按确认键,控制器将直接从手动状态切换为自动状态。( )
A.正确
B.错误
答:————
15.[判断题] 在设备信息位图显示方式下,s为手动按钮,x为消火栓按钮,P为压力开关,w为水流指示器,D为楼层显示器。( )
A.正确
B.错误
答:————
16.[判断题] “启动”指示灯处于常亮状态,表示总线控制盘手动控制单元已收到反馈信号。( )
A.正确
B.错误
答:————
17.[判断题] 可能产生蒸汽和油雾的场所,不宜选择线型光束感温火灾探测器。( )
A.正确
B.错误
答:————
18.[判断题] 湿式自动喷水灭火系统适用环境温度不低于4℃且不高于80℃的场所。( )
A.正确
B.错误
答:————
19.[判断题] 干式系统不可以使用边墙型喷头。( )
A.正确
B.错误
答:————
20.[判断题] 为确保消防水泵的可靠控制,适应消防水泵启动灭火、灾后控制以及维护保养的需求,消防水泵应能手动启停和自动启停。( )
A.正确
B.错误
答:————
21.[判断题] 通过消防控制室总线联动、高位消防水箱出水管流量开关、报警阀组压力开关和消防水泵出水干管压力开关,可自动启动自动喷水灭火系统消防水泵。( )
A.正确
B.错误
答:————
22.[判断题] 消防电话分机本身不具备拨号功能,使用时操作人员将话机手柄拿起即可与消防总机通话。( )
A.正确
B.错误
答:————
23.[判断题] 消防应急广播主机应设置在消防控制室内,可以组合安装在柜式或琴台式的火灾报警控制柜内。( )
A.正确
B.错误
答:————
24.[判断题] 机械排烟是通过排烟机抽吸,使排烟口附近压力下降,形成负压,进而将烟气通过排烟口、排烟管道、排烟风机等排出室外。( )
A.正确
B.错误
答:————
25.[判断题] 风机电气控制柜面板手/自动转换开关处于“手动”位时,风机只能通过控制柜启/停按钮现场控制,消防控制室远程手动和自动联动控制失效。( )
A.正确
B.错误
答:————
26.[判断题] 防火卷帘按启闭方式可分为垂直式防火卷帘、侧向式防火卷帘、提升式防火卷帘。( )
A.正确
B.错误
答:————
27.[判断题] 防火门按日常启闭状态可分为常闭式防火门和常开式防火门。( )
A.正确
B.错误
答:————
28.[判断题] 消防应急照明和疏散指示系统按消防应急灯具控制方式的不同,可分为集中控制型系统和非集中控制型系统。( )
A.正确
B.错误
答:————
29.[判断题] 电梯的迫降有紧急迫降按钮迫降、消防控制室远程控制迫降、自动联动控制迫降三种方法。( )
A.正确
B.错误
答:————
转载请注明,无忧答案网
|
|