找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 892|回复: 0

2022年8月制冷工中级(专业知识)模拟试卷10

[复制链接]
发表于 2022-8-23 09:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷工中级(专业知识)模拟试卷10
1.[单选题] 活塞吸、排气阀片固定螺栓松动,应采取的措施是:(    )。
答案资料下载请参考帮助中心说明
    A.按规定的标准值,重新调整活塞上止点的间隙
    B.更换连杆小头衬套或换活塞销
    C.紧固螺栓
    D.更换弹簧
    答:——C——
2.[单选题] 活塞阀片断裂掉入缸中,应采取的措施是:(    )。
    A.按规定的标准值,重新调整活塞上止点的间隙
    B.更换连杆小头衬套或换活塞销
    C.停机检修、更换活塞或缸套
    D.清洗换油
    答:——C——
3.[单选题] 活塞销与连杆小头轴衬的间隙过大,(    )会发出剧烈声响。
    A.容器内
    B.机体内
    C.气缸中
    D.空气中
    答:——C——
4.[单选题] 70系列制冷压缩机连杆小头衬套与活塞销的配合间隙为(    )mm。
    A.0.02~0.035
    B.0.03~0.062
    C.0.035~0.061
    D.0.043~0.073
    答:————
5.[单选题] 100系列制冷压缩机连杆小头衬套与活塞销的配合间隙为(    )mm。
    A.0.02~0.035
    B.0.03~0.062
    C.0.035~0.061
    D.0.043~0.073    北语网院答案
    答:————
6.[单选题] 125系列制冷压缩机连杆小头衬套与活塞销的配合间隙为(    )mm。
    A.0.02~0.035
    B.0.03~0.062
    C.0.035~0.061
    D.0.043~0.073
    答:————
7.[单选题] 170系列制冷压缩机连杆小头衬套与活塞销的配合间隙为(    )mm。
    A.0.02~0.035
    B.0.03~0.062
    C.0.035~0.061
    D.0.043~0.073
    答:————
8.[单选题] 连杆大头瓦与曲拐轴颈的间隙过大,(    )有敲击声。
    A.管道中
    B.贮液器里
    C.曲轴箱内
    D.油泵中
    答:————
9.[单选题] 70系列制冷压缩机连杆大头瓦与曲轴销的配合间隙:6缸为(    )mm。
    A.0.3~0.6
    B.0.4~0.7
    C.0.6~0.86
    D.0.6~0.88
    答:————
10.[单选题] 100系列制冷压缩机连杆大头瓦与曲轴销的配合间隙:8缸为(    )mm。
    A.0.3~0.6
    B.0.42~0.79
    C.0.6~0.86
    D.0.6~0.88
    答:————
11.[单选题] 125系列制冷压缩机连杆大头瓦与曲轴销的配合间隙:6缸为(    )mm。
    A.0.3~0.6
    B.0.42~0.79
    C.0.6~0.86
    D.0.6~0.88
    答:————
12.[单选题] 170系列制冷压缩机连杆大头瓦与曲轴销的配合间隙:6缸为(    )mm。
    A.0.3~0.6
    B.0.42~0.79
    C.0.6~0.86
    D.0.6~0.88
    答:————
13.[单选题] 70制冷压缩机主轴承与主轴颈的配合间隙为(    )mm。
    A.0.03~0.10
    B.0.06~0.11
    C.0.08~0.148
    D.0.10~0.162
    答:————
14.[单选题] 100制冷压缩机主轴承与主轴颈的配合间隙为(    )mm。
    A.0.03~0.10
    B.0.06~0.11
    C.0.08~0.148
    D.0.10~0.162
    答:————
15.[单选题] 主轴承与(    )的间隙过大,曲轴箱内有敲击声。
    A.主轴颈
    B.瓦架
    C.曲轴曲柄销
    D.十字轴
    答:————
16.[单选题] 冷水系统由于循环水池内水位过低,使水泵吸入口进了空气出现断水时,应采取的措施是:(    )。
    A.查找电路中电压降低的原因,然后使热继电器复位
    B.补充新水,保证水池水位高度的正常要求
    C.属于水泵叶轮吸入口有异物的,应停泵拆卸修理
    D.水泵叶轮与轴脱键的应更换新键,停泵修理
    答:————
17.[单选题] 冷水系统由于水泵出口压力太低,水流继电器动作造成停泵断水,应采取的措施是:(  )。
    A.查找电路中电压降低的原因,然后使热继电器复位
    B.补充新水,保证水池水位高度的正常要求
    C.将水流继电器拆卸下来修理
    D.水泵叶轮与轴脱键的应更换新键,停泵修理
    答:————
18.[单选题] 由于油泵出口压力太低,(    )动作停机。
    A.流量计
    B.液位计
    C.温控器
    D.油压差继电器
    答:————
19.[单选题] 由于(    )质量原因,在温度偏离调定值的条件下而故障动作,造成停机。
    A.温度控制器
    B.压力控制器
    C.液位计
    D.流量计
    答:————
20.[单选题] 当排气压力超过高压压力调定值时,压力控制器动作,造成(    )。
    A.停机
    B.库温下降
    C.冷凝压力上升
    D.中间压力下降
    答:————
21.[单选题] 由于冷凝器冷却断水,水流继电器动作,制冷系统(    )。
    A.起动运行
    B.停止运行
    C.继续运行
    D.间断运行
    答:————
22.[单选题] 当压缩机(    )高于溢流阀的起跳值时,溢流阀动作卸压。
    A.油泵压力
    B.真空压力
    C.排气压力
    D.回气压力
    答:————
23.[单选题] 曲轴主轴套与(    )的间隙太小,运行中容易发生“抱轴”事故。
    A.十字轴
    B.偏心轴
    C.主轴颈
    D.连杆
    答:————
24.[单选题] 排气压力虽没有超过调定值,但由于压力控制器中(    )质量问题,也会造成停机。
    A.常见开关
    B.拉动开关
    C.微动开关
    D.断路器
    答:————
25.[判断题] 70系列制冷压缩机连杆大头瓦与曲轴销的配合间隙:8缸为0.4~0.7mm。(    )
    A.正确
    B.错误
    答:————
26.[判断题] 125系列制冷压缩机连杆大头瓦与曲轴销的配合间隙:4缸为0.3~0.6mm。(    )
    A.正确
    B.错误
    答:————
27.[判断题] 70系列制冷压缩机主轴承与主轴颈的配合间隙为0.03~0.10mm。(    )
    A.正确
    B.错误
    答:————
28.[判断题] 125系列制冷压缩机主轴承与主轴颈的配合间隙为0.10~0.162mm。(    )
    A.正确
    B.错误
    答:————
29.[判断题] U形管两端分别接到供液、均压水平集管上的排管,称为集管式顶排管。(    )
    A.正确
    B.错误
    答:————
30.[判断题] 由于水泵出口压力太低,流量计动作,造成停泵断水。(    )
    A.正确
    B.错误
    答:————
31.[判断题] 通过调整供液、热负荷等方法使压缩机的压力下降到压力控制器的调定值以下,保证排气压力在规定的范围内。(    )
    A.正确
    B.错误
    答:————
32.[判断题] 由于溢流阀的压力弹簧有了质量问题,排气压力还没有达到起跳值,溢流阀就起跳了。(    )
    A.正确
    B.错误
    答:————
33.[判断题] 排气温度太高,造成润滑油粘度下降,是压缩机运行中突然发生抱轴事故的原因之一。(    )
    A.正确
    B.错误
    答:————

转载请注明,无忧答案网

2022年8月制冷工中级(专业知识)模拟试卷10.zip

2.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 贡献 1

售价: 5 金币  [记录]  [购买]

答案参考

QQ|手机版|小黑屋|网站地图|无忧答案网 ( 冀ICP备18010495号-1 )

GMT+8, 2024-5-3 23:15

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.