《可编程控制器》复习题
一、选择题
1.下列控制器适用于大型PLC的为 (1) 。
(A)Z80 (B)80286 (C)AMD29W (D)8031
2. 对于开关频率较高的直流负载回路,PLC通常采用 (2) 输出方式。
(A)晶体管 (B)继电器 (C)可控硅 (D)晶闸管
3. 关于输出继电器下面叙述错误的是: (3) 。
(A)它只能由外部信号来驱动;
(B)它只能在程序内部由指令来驱动;
(C)根据负载类型和用户要求,输出继电器有三种类型输出方式;
(D)无论采用何种输出方式,它只起到接通或断开负载回路的作用。
4. (4) 指令又称为“空操作指令”。
(A)LD (B)ANB (C)NOP (D)END
5.F1系列可编程控制器F1-60ER的输出方式为 (5) 。
(A)晶体管输出 (B)继电器输出 (C)可控硅输出 (D)晶闸管输出
6. 关于F1系列可编程控制器功能指令,下面叙述正确的是: (6) 。
(A)功能指令完成的功能内容,是由其“设定线圈”后K的编号来定义的。
(B)功能指令执行时间由“执行线圈”所需的执行时间确定。
(C)“设定线圈”设定条件的含义,不随功能指令的不同而不同。
(D)功能指令由“驱动输入”、“设定线圈”、“执行线圈”几部分组成。
7. 可编程控制器的程序执行结果,与下面哪个因素无关: (7) 。
(A)梯形图程序; (B)输入端子信号的突然变化;
(C)输入映象寄存器中内容; (D)输出及元件映象寄存器中内容。
8. 关于F1系列可编程控制器计数器下面叙述正确的是: (8) 。
(A)有计数输入、复位输入、移位输入三个输入端,且复位端优先;
(B)所有计数器都有电池后备,当电源中断时,计数器的当前值仍保持着;
(C)复位输入条件满足,则计数器复位。具体执行的操作是,相应的常开触点断开,常闭触点闭合,计数器当前值寄存器内容清零;
(D)在不满足复位条件的情况下,每检测到计数输入的一个上升沿,计数器器当前值加一。
9.F1系列可编程控制器F1-12MT的输出方式为 (9) 。
(A)晶体管输出 (B)继电器输出 (C)可控硅输出 (D)晶闸管输出
10. 关于F1系列可编程控制器下面叙述错误的为: (10) 。
(A)属于模块式结构; (B)CPU采用8051单片机芯片;
(C)基本单元I/O点数≤60; (D)内部继电器有掉电保护和非掉电保护两种。
11. 下列型号F1系列PLC, (11) 适合开关频率较高的交流负载回路时。
(A)F1-12MS (B)F1-20ET (C)F1-40MR (D)F1-30ET
12. 可编程控制器采用哪些软件措施提高其可靠性及抗干扰能力: (12) 。
(A)对主要部件,采用导电、导磁性能良好的材料进行屏蔽;
(B)设置了警戒时钟WDT ;
(C)在微处理器与I/O电路之间,采用光电隔离措施。
(D)对微处理器这个核心部件所需的+5V电源,采用多级滤波,集成电压调整器进行调整。
13. (13) 是衡量PLC编程灵活性的重要指标; (14) 是衡量PLC可接受输入信号和控制输出信号数量的性能指标。
(A)PLC内部器件的种类和数量; (B)PLC的扫描速度;
(C)指令系统的种类和数量; (D)PLC的输入/输出点数
12.对于开关频率较低的交、直流负载回路,PLC采用 (15) 输出方式。
(A)晶体管输出 (B)继电器输出 (C)可控硅输出 (D)晶闸管输出
13. F1系列可编程控制器中,0.01s定时器的定时范围是: (16) 。
(A)0.1s~999s (B)0.01s~99.9s (C)0.1s~99.9s (D)0.01s~999s
14. PLC中辅助继电器的电子常开和常闭触点可调用 (17) 次。
(A)1 (B)5 (C)10 (D)无数
15. PLC在 (18) 阶段,将元件映象寄存器中所有的输出继电器状态转存到相应的输出锁存器中,并通过一定方式输出,驱动外部负载。
(A)输入采样阶段 (B)程序执行阶段 (C)输出刷新阶段 (D)任一
16. 下列不属于PLC常用的输入设备的有: (19) 。
(A)按钮 (B)行程开关 (C)接触器 (D)传感器
17. F1系列可编程控制器中,0.1s定时器的定时范围是: (20) 。
(A)0.1s~999s (B)0.01s~99.9s (C)0.1s~99.9s (D)0.01s~999s
18.PLC在 (21) 阶段,CPU 对用户程序按先左后右、先上后下的顺序逐条地进行解释和执行。
(A)输入采样阶段 (B)程序执行阶段 (C)输出刷新阶段 (D)任一
19. F1系列PLC内部,每个功能相互独立的元器件都用一定的字母来表示,其中: X 表示 (22) ;Y表示 (23) ;C表示 (24) ;S表示 (25) ;M表示 (26) ;
T表示 (27) ;D表示 (28) 。
(A)输入继电器 (B)计数器 (C)状态继电器 (D)输出继电器
(E)数据寄存器 (F)定时器 (G)辅助继电器
20. 下面关于F1系列可编程控制器的描述不正确的是: (29) 。
(A)CPU采用89S52单片机芯片; (B)指令执行时间为12us/步;
(C)程序存储器容量为1000步; (D)有掉电保护和非掉电保护两种内部继电器。
21. 关于F1-20MS可编程控制器,下列说法错误的是: (30) 。
(A)它的输入输出总点数为20; (B)它适用于开关频率较高的直流回路;
(C)其单元类型为基本单元; (D)其输出方式为可控硅输出。
二、判断题
1. F1系列可编程控制器,特殊功能辅助继电器M70又称运行监视。 ( )
2. 在中型可编程控制器中大多采用8位微处理器和单片机。 ( )
3. PLC采用公共输出方式,只能用同一种类型、同一电压等级的电源。 ( )
4. 继电器输出方式属于有触点的输出方式,多用于接通或断开开关频率较高的直流或交流负载回路。 ( )
5. 在程序执行阶段或输出刷新阶段,输入映象寄存器实时地随外部输入端子状态的变化而变化。 错误!链接无效。
6. 顺序控制系统是指按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,根据内部状态和时间的顺序,在生产过程中各个执行机构自动有序地进行操作过程。 ( )
7. 对于小型PLC一般采用集中采样、集中输出的工作方式。 ( )
8. 在计数器或移位寄存器需外触发信号复位和移位时,常使用PLS指令,以获得宽度合适脉冲触发信号。 ( )
9. 在PLC产品样本或使用手册中所列存储器的形式及容量是指系统程序存储器。 ( )
10.可编程控制器编程时,基本单元应处于“STOP”状态 ,而编程器处于“PROGRAM”状态。 ( )
11. F1系列可编程控制器定时器中有一个设定值寄存器、一个当前值寄存器和一个用来存储其输出触点的映象寄存器,这三个量用同一地址编号。 ( )
12. 当移位寄存器复位条件满足,移位寄存器中各辅助继电器状态为1,各对应触点闭合。 ( )
13. F1系列可编程控制器,移位寄存器的三个输入,在编程的时候可以单独编程,顺序无特别限制,其他程序也可以插入其中。 ( )
14.F1系列可编程控制器,在使用主控指令时,程序中有几个主控指令就用几个主控恢复指令。 ( )
15. 可编程控制器的输入输出响应速度比微型计算机快。 ( )
16. F1系列可编程控制器,特殊功能辅助继电器M72、M73又称时标。 ( )
17.OUT指令是驱动线圈指令,用于驱动各种继电器。 ( )
18. F1系列可编程控制器,特殊功能辅助继电器M71称为初始化脉冲,多用于作为复位信号。 ( )
19. PLC中的选择性流程指的是多个流程分支可同时执行的分支流程。 ( )
20. 步进接点指令后面可与使CJP/EJP 指令及MC/MCR指令嵌套使用。 ( )
21. STL指令可以应用于中断程序及子程序中。 ( )
22. 利用编程器可输入、检查、修改、调试用户程序或在线监视PLC工作状况。 ( )
23. PLC 同微机一样都是以微处理器为核心,因此其工作方式和微机相同,都是处于一种“等待命令”和“中断”的工作方式; ( )
24. 输入映象寄存器的数据,取决于当前输入端子板上各输入点接通/断开状态。 ( )
25. 程序如何执行取决于用户所编程序和输入映象寄存器及其它各元件映象寄存器的内容。 ( )
26. 在运行程序时,可编程主机必须在RUN位置。 ( )
27. F1系列可编程控制器,特殊功能辅助继电器电池电压<3.6V时,M76接通。 ( )
28. F1系列可编程控制器,特殊功能辅助继电器M570又称出错标志。 ( )
29. F1系列 PLC所有的计数器都有计数输入、移位输入和复位输入。 ( )
30. 输出继电器必须要有一个硬接点。 ( )
三、填空题
1. F1-20P-E 编程器适用于三菱公司 ⑴ 系列可编程控制器。插在 PLC 上使用时,既可将程序写入PLC 的 ⑵ 中,又可在操作过程中监视 PLC 的运行,还可在 PLC 的 ⑶ 和 ⑷ 之间传送程序。
2. 可编程控制器与微机的工作方式有很大的不同。微机是一种 (5) 的工作方式;而可编程控制器则是处于一种 (6) 的工作方式中。
3. F1系列可编程控制器从结构形式上属于 (7) 可编程控制器。
4. 可编程控制器I/O 总点数等于 (8) 与 (9) 之和,它是衡量PLC可接受 (10) 信号和控制 (11) 信号数量的性能指标。其中开关量用 (12) 来表示,模拟量用 (13) 表示。
5. F1-40MR是F1系列可编程控制器,输入输出总点数为 (14) 点,单元类型属于 (15) ,输出方式为 (16) 。
6. 可编程控制器按结构形式分类可以分为: (17) 和 (18) 两大类。
7. 用户编写的程序在总装统调前需进行模拟调试。用装在可编程控制器上的 (19) 模拟输入信号的状态,用 (20) 模拟被控对象,检查程序无误后便把 PLC 接到系统里去,进行总装统调。
8. 当可编程控制器基本单元I/O点数不能满足要求时,可通过 (21) 连接扩展单元以增加系统的I/O点数。
9. F1系列可编程控制器每个移位寄存器有三个输入即: (22) 、 (23) 和 (24) ,其中 (25) 决定了移位寄存器首位辅助继电器的状态。
10. (26) 是衡量PLC可存储用户程序多少的指标,同时也是标志PLC可完成工作难易程度的性能指标。
11. F1系列可编程控制器定时器按定时精度不同可分为 (27) 和 (28) 两类。
12. 一般将输入/输出总点数在 (29) 点以内的PLC称为小型PLC。
13. F1系列可编程控制器中,所有元器件的编号都采用 (30) 进制编码。
四、简答题
1. 可编程控制器常用的编程语言有哪几种?其中何种编程语言应用最为广泛?
2. 简述可编程控制器控制与微机控制有哪些区别?
3. F1系列可编程控制器,R指令和RST指令同为复位指令,试简述这两条指令在使用时有何不同?
4. 小型PLC和大、中型PLC 扫描方式的选择有何不同,为什么?
5. 可编程控制器的内部存储器包括哪两部分,各存储什么内容?
6. 可编程控制器控制系统在进行机型选择的时候要综合考虑哪些因素?
7. F1系列可编程控制器,在计数器或移位寄存器需外触发信号复位和移位时,常使用什么指令,以获得宽度合适脉冲触发信号,为什么?
8. 简述步进梯形指令的特点。
9. 为什么可编程控制器控制系统比继电器控制系统实施控制更为灵活?
10. 可编程控制器常用的CPU有哪三大类?
11.可编程控制器“在线编程”和“离线编程”有何区别?
12. 如何对可编程控制器控制系统所需的内存量进行估算?五、思考题
1. 将图(1)梯形图程序转换成指令表,并说明该段梯形图实现的功能。
图(1)
2. 分析下面两段程序中,状态器S600的应用有何不同?(10分)
3. 已知某产品有效检测宽度为6cm,产品传送速度每分钟60m,为了确保不会漏检经过的产品,则对可编程控制器的扫描周期有何要求?
4. 判断下面梯形图是否正确,不正确该如何修改?
?
5. 试将下图中的梯形图转换为指令表。
6. 下面两段梯形图程序,在执行过程中(某时刻t)突然断电,已知X400、X401输入时序如下,试绘制输出Y030、Y031时序。
输入X400、X401时序:
吉林大学作业无忧答案网整理
|
|