找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1827|回复: 0

在创优工程中电气安装的质量控制

[复制链接]
发表于 2013-4-19 09:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑电气安装工程是建筑工程项目中至关重要的一部分,基本上贯穿于整个建筑工程过程中,在建设工程中,电气安装质量的好坏轻则影响整体工程的质量,重则会危及用户的安全。随着社会的进步,人们生活水平的提高和建筑水平的发展,对建筑电气安装工程的要求也越来越高,建筑电气安装工程的主要任务是为用户提供安全、高效、经济、舒适的生活和工作环境。
一、线 管 敷 设
  (一)钢制穿线管采用套管连接时,套管长度宜为穿线管外径的1.5-3倍,对口处应位于套管中心,焊缝应牢固严密,金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接,应采用卡接或套管丝扣连接方式。
  (二)PVC穿线管的接头应采用专用套管,对口位于套管中间,接头处应打毛后刷PVC专用胶,粘结牢固。
  (三)PVC穿线管在陶粒空心砌块上敷设时,应沿陶粒砌块穿孔暗敷设,在其它砌体上必须剔槽埋设时,管放入槽后,每隔0.5m左右须用铁钉固定,不得松脱。然后挂钢丝网  (超过管道2边不小于10cm),采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度应大于15mm。
  (四)穿线管进入盒、箱处应顺直,用锁紧螺母固定管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2~4扣。
  (五)室内进入落地式柜、箱内的导管管口,应排列整齐,高出柜、箱的基础面50~80mm。
二、管内穿线
  (一)管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前,将电线保护管内的积水及杂物清除干净。
  (二)导线绝缘层颜色应选择一致,保护地线(PE线)为黄绿相间色,零线蓝色,相线;A相-黄色、B相-绿色、C相-红色。
  (三)导线的预留长度:接线盒、开关、插座及灯头盒内导线的预留长度应为15cm,配电箱内导线的预留长度为箱周长的一半。
  (四)截面积在10 mm2及以下的单股铜芯线可直接与设备、器具的端子连接,多股铜芯导线与设备、器具端子连接时,应压接相同材质的接线鼻子,搪锡后连接。
  (五)单股铜芯导线接头时,缠绕5~7圈后搪锡,锡焊应饱满,表面光滑。芯线连接后,绝缘带包缠均匀紧密,绝缘强度不应低于导线源绝缘层的绝缘强度。
  (六)在顶棚内由接线盒引向器具的绝缘导线,应采用金属软管保护,导线不应有裸露部分。
三、电缆敷设及电缆桥架安装
  (一)电缆桥架水平安装时支架间距为1.5-3米,垂直安装时支架间距不应大于2米,与建筑物间需留适当[论文网 www.ap5u.com]距离,以保证加盖盖板或其它检修操作距离。
  (二)金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠,金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地或接零干相连接。
  (三)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
  (四)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2的塑料铜芯线或裸铜编织线。
  (五)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、配电箱(柜)等处,管口应做密封处理。
  (六)电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
  (七)电缆的首端、末端和分支处应设置标示牌,标明电缆的规格、型号及编号。
四、开关、插座安装
  (一)开关及插座接线盒预埋应该平直方正,收口平直,如果线盒埋深超过2cm,必须增加套盒,低于2cm可以抹灰收口平直。
  (二)开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15-0.2m。
  (三)同一室内开关安装高度、通断位置应一致,操作灵活、接触可靠。
  (四)单相三孔插座,右孔接相线,左孔接零线,上孔接地线  (PE)。
  (五)开关、插座面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,装饰帽齐全。
五、灯具安装
  (一)灯具固定牢固可靠,每个灯具固定的螺钉或螺栓不得少于2个。
  (二)灯具采用吊链安装时,软电线应编叉在吊链内,使电线不受力,灯具采用吸顶安装时,灯具顶部应覆盖接线盒,使接线盒不外露。
  (三)连接灯具的软线应盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线应接于螺口灯头中间的端子上。
  (四)配电室内,高、低压配电设备及裸母线的上方灯具应错开配电设备安装。
六、配电箱  (柜)安装
  (一)落地箱  (柜)的金属框架及基础型钢必须接地(PE) 可靠;装有电器的可开门,门和框架的接地端子间使用裸编织铜线连接,且有标识。
                                [/td][/tr]                [/table]
(二)箱(柜)内配线应整齐,导线连接紧密,不伤芯线,不断股,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。 (三)照明箱(柜)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应经汇流排配出,回路编号齐全,标识正确。 (四)配电箱开孔必须使用开孔器,严禁采用直接切割或焊接开孔,要求一管一孔,不允许直接开长方孔或通洞,开孔与线管管径适配,切口整齐。线管在进入配电箱处应排列整齐,进箱  (柜)的线管必须加配套的锁紧螺母,暗装配电箱箱盖应紧贴墙面,箱(柜)表面涂层完整。七、等电位安装
  (一)总等电位安装
  1.所有进入建筑物的金属管道入口处,均应采用-40×4热镀锌扁钢或BV25mm2铜芯导线与总等电位箱  (MEB)并联联接,相邻管道允许使用一根联结线联接。
  2.建筑物的接地母线,总配电箱的接地排  (PE排),构筑物内的钢筋都与总等电位箱  (MEB)端子板联接。
  (二)局部等电位安装
  1.局部等电位箱应设置在卫生间内便于检测且不影响美观的位置。
  2.卫生间内所有裸露可导电且不允许带电的金属件、采用BV4 mm2铜芯导线穿管暗敷至局部等电位箱  ([论文网 www.ap5u.com]LEB)与端子板联结。
  3.构筑物内的钢筋网,单相三孔插座的接地线  (PE线)与局部等电位  (LEB)作联结。
  4.与管道接触的抱箍,接触表面须刮拭干净,贴压紧密。
八、接地极、接地母线制作安装
   当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊。
  (一)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
  (二)扁钢与角钢焊接,扁钢应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;  (三)除埋设在混凝土中的焊接接头外,其余焊接部位都应做防腐处理。
九、重复接地
电源进户设计为TN-C-S的供电系统,应在总配电箱  (柜)内作重复接地,重复接地联结线规格、材质应与中性线  (N线)相匹配。
十、建筑物照明通电试运行
  公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h,所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次。
  综上,只有通过对电气安装各分项工程的质量控制,精心准备、精心组织、精心施工、严格要求,才能最终确保创优目标的实现。                                [/td][/tr]                [/table]

QQ|手机版|小黑屋|网站地图|无忧答案网 ( 冀ICP备18010495号-1 )

GMT+8, 2024-5-3 12:11

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表