找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1596|回复: 0

10kV架空绝缘导线施工若干问题探讨

[复制链接]
发表于 2013-4-18 07:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.引言 为降低树木、鸟类、积雪等外部原因引起的架空配电线路故障,有效提高供电安全。国际通用做法是采用架空绝缘导线。我国从上个世纪80年代开始对城市架空配电网的裸导线进行绝缘化改造。至今已基本完成改造,城市架空导线的绝缘化率达95%以上。绝缘导线能有效解决安全走廊问题。同时,其投资少、建设速度快等优点明显:但是。绝缘导线由于雷击产生的断线以及事故跳闸率也非常高。国内外的研究表明:绝缘导线在遭受雷电袭击后必然会出现断线或者产生事故跳闸,甚至连带绝缘子共同炸裂。近年来,雷电活动频繁,特别广东地处雷电灾害多发区。因此,解决雷击断线以及降低由于雷电造成的感应工频电流造成的事故跳闸,成为配电网安全运行急需解决的问题。本文就10kv输电线路架空绝缘导线施工问题进行探讨。
  1.架空绝缘导线的主要特点
  1.1 绝缘性能好
  架空绝缘导线由于多了一层绝缘层,比裸导线优越的绝缘性能,可减少线路相间距离,降低对线路的支持件的绝缘要求,提高同杆架设线路的回路数。
  1.2 防腐蚀性能好
  架空绝缘导线由于外层有绝缘层,比裸导线受氧化腐蚀的程度小,抗腐蚀能力较强,可延长线路的使用寿命。
  1.3 防外力破坏
  减少受树木,飞飘金属膜和灰尘等外在因素的影响,减少相间短路及接地事故。
  1.4 强度达到要求。绝缘导线虽然少了钢心,但坚韧,使整个导线的机械强度能达到应力设计的要求。
  2.架空绝缘导线的选材规格
  (1)线芯。架空绝缘导线有铝芯和铜芯两种。在配电网中,铝芯应用比较多,主要是铝材比较轻,而且较便宜,对线路连接件和支持件的要求低,加上原有的配电网也以钢芯铝绞线为主,选用铝芯线便于原有网络的连接。在实际使用中也多选用铝芯线。铜芯线主要是作为变压器及开关设备的引下线。
  (2)绝缘材料。架空绝缘导线的绝缘保护层有厚绝缘(3.4mm)和薄绝缘(2.5mm)两种。厚绝缘的运行时允许与树木频繁接触,薄绝缘的只允许与树木短时接触。绝缘保护层又分为交联聚乙烯和轻型聚乙烯,交联聚乙烯的绝缘性能更优良。
  3.架空绝缘导线的敷设方式
  (1)单根常规敷设方式。这种架设方式就是采用目前裸导线的常规水泥电杆、铁附件及陶瓷绝缘子配件,按裸体导线架设方式进行架设,比较适合于老线路进行改造和走廊较充分的区域。
  (2)单根敷设采用特制的绝缘支架把导线悬挂,这[论文网 www.ap5u.com]种方式可增加架设的回路数,节省线路走廊。
  4.架空绝缘导线应用范围
  (1)适用于多树木地方。裸导线架设的线路,在树木较多的地段,往往线路的架设和维护与绿化和林业产生很大的矛盾。采用架空绝缘导线可减少树木的砍伐(架设初期及运行维护阶段),解决许多难题,与绿化、林业等部门的矛盾也减少,保护好了生态环境,同时美化了市容,而且降低了线路接地故障。
  (2)适用于多飞飘金属灰尘及多污染的区域。在老工业区,由于环保达不到标准,金属加工企业,经常有飞飘金属灰尘随风飘扬。在火力发电厂、化工厂的污染区域,造成架空配电线路短路、接地故障。采用架空绝缘导线,是防止10kV配电线路短路接地的较好途径。
  (3)适用于盐雾地区。盐雾对裸导线腐蚀相当严重,使裸导线抗拉强度大大降低,遇到刮风下雨,引发导线断裂,造成线路短路接地事故,缩短线路使用寿命。采用架空绝缘导线,能较好地防盐雾腐蚀。因为有了一层绝缘层保护,可减少盐雾对导体的腐蚀,延缓线路的老化,延长线路的使用寿命。
  (4)适用于雷电较多的区域。架空绝缘导线由于有一层绝缘保护,可降低线路引雷,即使有雷电,影响也会小得多。在雷区,采用裸导线架设的线路,线路绝缘普遍下降较快,经常出现爆裂接地事故。换上架空绝缘导线后,可减少接地故障的停电时间。
  (5)适用于旧城区改造。由于架空绝缘导线可承受电压15kV。绝缘导线与建筑物的最小垂直距离为lm,水平距离为0.75m。因此,将10kv架空绝缘导线代替低压干线,直接送人负荷中心,缩短低压电网供电半径是旧城改造—种行之有效的配电方式。
  (6)有利于防台风。由于架空裸导线线路的抗台风能力较差,台风一到,线路跳闸此起彼伏。采用架空绝缘导线后,导线瞬间相碰不会造成短路,减少了故障,大大提高线路的抗台风能力。
  5.施工工艺的注意问题
  (1)架空绝缘导线的架设应选择在干燥的天气进行,尽量避免在湿度较大的天气放线施工。在放线施工前后要用2500V兆欧表摇测导线的绝缘电阻,判断绝缘电阻                                [/td][/tr]                [/table]
是否达标、绝缘层是否损伤。 (2)放线时,绝缘线不得在地面、杆塔、横担、瓷瓶或其他物体上拖拉,以防损伤绝缘层。绝缘层损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时应进行绝缘修补。可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘粘带间搭压带宽的1/2,补修后绝缘自粘带的厚度应大于绝缘层损伤深度,且不少于两层;也可用绝缘护罩将绝缘层损伤部位罩好,并将开口部位用绝缘自粘带缠绕封住。一个档距内,单根绝缘线绝缘层的损伤修补不宜超过三处。
  绝缘线线芯损伤时,若截面损伤不超过导电部分截面的17%,可敷线修补,敷线长度应超过损伤部分,每端缠绕长度超过损伤部分不小于100mm。若截面损伤在导电部分截面的6%以内,损伤深度在单股线直径的l,3之内,应用同金属的单股线在损伤部分缠绕,缠绕长度应超出损伤部分两端各30mm。线芯损伤有下列情况之一时,应锯断重接:在同一截面内,损伤面积超过线芯导电部分截面的17%;钢芯断一股。
  绝缘线的连接不允许缠绕,应采用专用的线夹、接续管连接;绝缘线连接后必须进行绝缘处理;绝缘线的全部端头、接头都要进行绝缘护封,不得有导线、接头裸露,防止进水;绝缘线接头必须进行屏蔽处理。
  (3)承力接头的连接采用钳压法、液压法施工。在接头处安装绝缘护套,绝缘护套管径一般应为被处理部位接续管的1.5—2.0倍。非承力接头裸露部分须进行绝缘处理,安装专用绝缘护罩。
  (4)导线架设后考虑到塑性伸长率对弧垂的影响,应采用减少弧垂法补偿,弧垂减少的百分数为:铝或铝合金心绝缘线20% ,铜心绝缘线7%-8%。紧线时,绝缘线不宜过牵引,应使用网套或面接触的卡线器,并在绝缘线上缠绕塑料或橡皮包[论文网 www.ap5u.com]带,防止卡伤绝缘层。
  (5)绝缘线的固定直线杆采用针式绝缘子或棒式绝缘子,耐张杆采用两片悬式绝缘子和耐张线夹或一片悬式绝缘子和一个中压蝶式绝缘子。绝缘线路及线路上变压器台的一、二次侧应设置停电工作接地点,停电工作接地点处宜安装专用停电接地金具,用以悬挂接地线。
  6.线路防雷的问题
  目前,大部分架空绝缘导线的架设未采取相应的防雷措施,致使雷击架空绝缘导线断线事故时有发生。
  6.1 断线原因
  当雷击绝缘导线时,绝缘导线的绝缘层对雷电产生的电弧移动形成屏障,致使电弧的移动速度较慢,工频电弧集中在绝缘层的破坏点。当雷击破坏了绝缘导线的绝缘层后,其产生的电弧电流造成了相间短路。由于电弧部位被固定。绝缘导线发生雷击后比裸导线更容易烧断。此外,线路上的绝缘子也会因雷击而发生闪络或爆裂,甚至造成导线熔断等事故。
  6.2 防雷措施: (1)在架空绝缘导线上方安装相应的避雷线;线路上的绝缘子采用针式、支柱复合绝缘子(例:FP-1-0/2.5或FZS-0/5);(2)重雷区,在线路上每隔大约150m安装一组避雷器(例:Y5wS-12.4/50); (3)在居民区的钢筋混凝土电杆宜接地,铁杆应接地,接地电阻均不应超过30D;(4)带承力线的架空绝缘配电线路其承力线应接地,其接地电阻不应大于30D。
  7.结束语
  采用绝缘导线代替裸导线,是实现配电线路绝缘化的技术进步措施。架空绝缘导线与架空裸导线的具有较好的优良性能,且造价又不太高,在农网改造及城网改造中,因地制宜选用架空绝缘导线,能更好地提高供电的可靠性、稳定性和安全性、节约线路维护管理费用,有利于提高供电企业的经济效益。
                                [/td][/tr]                [/table]

QQ|手机版|小黑屋|网站地图|无忧答案网 ( 冀ICP备18010495号-1 )

GMT+8, 2024-5-4 03:28

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表