找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1620|回复: 0

水轮发电机的干燥处理及运行维护

[复制链接]
发表于 2013-4-13 00:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在水电站运行管理中,除要搞好水电站的水工管理和优化调度外,加强水电站的设备管理,使水电站的电气设备时刻处于良好的状态,是保证水电站高效运行、取得良好效益的关键。下面就水电站的实际情况总结了一些对水轮发电机的干燥及运行维护等方面的要求和方法,供生产厂家用户服务人员及水电站的运行管理人员参考。 1 水轮发电机的干燥处理方法
长时间不运行、受水淹过的发电机,由于受潮而引起的绝缘电阻不达标,必须干燥处理,其干燥处理的方法主要有短路干燥法和铜损干燥法等,一般常用铜损干燥法。
(1)铜损干燥法。在励磁系统正常(也可使用直流电焊机供给直流电流)但不具备开机的情况下可选用,具体操作如下:A、定子绕组的干燥:①定子三相绕组按相串联接线,接线时以方便为原则,不必考虑绕组中原来的电流方向。然后在定子绕组间均布插上4~8支酒情温度计监视(如定子装有检温元件则在检温屏上监视)。②通入绕组的最大电流按额定电流的60~70%。③加温过程中,线圈的最高温度以酒精温度计测量时,不超过70℃;以检测计量温时,不应超过85℃。④每4~8小时用2500v(Un=6300V)或1000V(Un=400V)兆欧表测三相绕组对机座的总绝缘电阻一次,读取R15及R60,算出吸收比(R60/ R15)。⑤为了使温度能够均匀地升上去,应采取适当的保温措施.必要时还可以在定子下部,均匀设置若干个电炉,以辅助加热。温升可以用改变绕组外加电流的大小来调节。⑥当绝缘电阻值或吸收比达到上述要求时,干燥就可以结束。
(2)短路干燥法及铜损干燥法在技术上都有一定的难度,在小型水电站的一般运行人员不易掌握。这里再介绍一种既简单又安全的绝缘干燥法,供大家参考选用。对于几十至几百千瓦的小型发电机的干燥处理,有电源的地方,可以在发电机的进风口接上一只功率1500~2000W的电炉;没有电源的,也可以在发电机的进风口处放上一盆炭火,但对发电机其余的几个进风口,用报纸蒙上。然后启动水轮机,不加励磁,使机组在额定转速下运转,电炉(火盆)的热气就从进风口吸入发电机,并从排风口排出,随着热空气在发电机内的不断循环,定子和转子内部的潮气被不断排出,机组得到干燥,绝缘电阻不断升高。值得注意的是,给电机加热的电炉功率不宜太大(或者炭火盆的炭火温度不能太高),有条件的话,可用温度计间断测量发电机膛内的空气温度,控制其温度不能超过80℃。在加热的过程中,隔几个小时测试一下电机的绝缘电阻,并且做好记录,直至达到要求为止。一般受潮的发电机,大半天时间就能干燥达标,被水淹过的发电机,24~48h内也基本可达标,效果都非常不错。
2 水轮发电机的运行维护
运行中的水轮发电机,要[论文网 www.ap5u.com]经常做好运行维护工作:
(1)保持发电机的清洁。经常清除发电机表面的油污垢和灰尘,定期清除发电机的碳刷灰,灰尘和碳刷灰被吸入到发电机的内部,会造成发电机的绝缘降低,甚至会引起发电机的内部短路,清扫方法可用高压气筒打气吹清洁,也可用毛刷进行清扫,特别是发电机的电刷、集电环部位要定期认真进行清洁。
(2)要经常对电刷、集电环进行检查和维护。具体地注意做如下的几项工作:
  ①选取合适的电刷和电刷压力机构,电刷与刷盒之间要配合良好,不能太紧,刷握盒内表面应当光滑平整无毛刺,刷盒内孔粗糙度Ra小于3.2μm,对刷握内孔粗糙的进行修磨。电刷在刷盒内能自由均匀滑动,无卡阻现象,一般要求电刷尺寸长宽均小于刷握内孔,要保证电刷在刷握内之间有0.1~0.2mm的间隙,太紧了可稍微磨小电刷尺寸。另外应注意电刷的编织导线不能与机壳或其它电刷产生相碰。
  ②刷握的弹簧必须要有一定的压力,且要大小适中及均匀。对电刷刷握结构的要求是使电刷受到均匀稳定压力,各电刷之间的压力差不应超过其平均值±10%,随着运行中电刷的磨损,刷握弹簧能自动调整或维持电刷压力基本不变。
  ③对于电刷数量过少的,可校验每只电刷的单位载流量。检验计算电刷在运行中实际承受的电流密度是否超过其允许范围,与允许范围相比有没有一定的裕度,然后按需要在电刷架上增加适当数量的电刷。操作时应注意正确安装电刷,保证各电刷之间的刷距应相等,电刷与集电环应该接触良好,正负电刷数量应相等。
  ④对机械强度不够的电刷架进行更换,重新选择新的、合格的电刷架,注意电刷架的机械强度要满足发电机电刷的运行要求,从而减少电刷在运行中的振动。
  ⑤运行中的电刷必须在集电环的中心线上,对于发电机转子轴向窜动,要从机组的中心水平状况寻找原因,重新调整机组的中心和水平状况,使机组的中心、水平偏差在允许范围内,一般窜动间隙允许值约为轴径的2%。对集电环有径向偏摆和椭圆超差的要进行处理。处理后集电环工作面偏摆应在0.01~0.03mm之间,不圆度小于0.06mm,用百分表测量集电环外径椭圆度,偏差在0.03~0.05mm之间。如果机组中心线及集电环经检查都正常,则可调整刷杆或者握刷位置。
  ⑥集电环与电刷的接触不良所产生的高温,会使集电环上的螺栓绝缘套管老化甚至烧坏,引起励磁系统短路。如果该绝缘套管被烧坏,而没有备品更换,可以用干燥的小竹管替代,方法是选择一段干燥的小竹管,要求竹管的空心与螺栓的直径相同,将螺栓穿入空心的竹管内,慢慢刮削竹管的外圆,使穿有螺栓的竹管正好能穿过集电环上的孔,切去多余的部分,装上绝缘垫片,紧固螺栓即可。                [/td][/tr]        [/table]

QQ|手机版|小黑屋|网站地图|无忧答案网 ( 冀ICP备18010495号-1 )

GMT+8, 2024-5-3 03:13

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表