空气中可燃气体爆炸极限测定方法
GB/T 12474—90
国家技术监督局1990-09-10批准   1991-09-01实施

    爆炸极限应用于可燃气体危险性的分类。有爆炸性危险的工艺设备内允许可燃气体的浓度,爆炸性气体环境的通风和供热系统的计算,动火作业时安全浓度的确定等都同这一参数有关。
    可燃气体和空气混合气的爆炸极限与以下因素有关:
    a.  可燃气体的种类及化学性质;
    b.  可燃气体的纯度;
    c.  可燃气体和空气混合气的均匀性;
    d.  点火源的形式、能量和点火位置;
    e.  爆炸容器的几何形状和尺寸;
    f  可燃气体和空气混合气的温度、压力和湿度。

1  主题内容与适用范围
    本标准规定了测定可燃气体在空气中爆炸极限的方法。
    本标准适用于常温常压下测定可燃气体在空气中的爆炸极限值。
    本标准不适用于测定其他安全技术参数。
    注:按照本标准规定的方法点燃混合气后未形成火焰传播,不能认为该混合气不会爆炸,具体情况由有关专家予以    解释。

2  术语
    爆炸范围  explosion range
    可燃气体与空气的混合气中,可燃气体的爆炸下限与爆炸上限之间的浓度范围称为爆炸范围。

3  试验方法
3.1  试验装置
    爆炸极限测定装置见示意图。主要由反应管、点火装置、搅拌装置、真空泵、压力计、电磁阀等组成。装置的主要部分是一个用硬质玻璃为材质的反应管,管长1400±50mm,管内径φ60±5mm,管壁厚不小于2mm,管底部装有通径不小于φ25mm泄压阀。装置安放在可升温至50℃的恒温箱内。恒温箱前后各有双层门,一层为普通玻璃,一层为有机玻璃,用以观察实验并起保护作用。


爆炸极限装置示意图
1一安全塞;2一反应管;3一电磁阀;4一真空泵;5一干燥瓶;6一放电电极;7一电压互感器;8一泄压电磁阀;9一搅拌泵;10一压力计;M1、M2一电动机

    可燃气体和空气混合气利用电火花点燃,电火花能量应大于混合气的点燃能量。放电电极距反应管底部不小于100mm处位于管的横截面中心,电极间距离为3~4mm。
    注:建议采用300VA电压互感器作为点火电源,产生高压为10kV(有效值),火花持续时间为0.5s左右。
3.2  试验步骤
    先检查装置的密闭性,将装置抽真空至不大于668Pa(5mmHg)的真空度,然后停泵。经5min压力计压力下降不大于267Pa(2mmHg),认为真空度符合要求。按分压法进行混合气配制,为了使反应管内可燃气在空气中均匀分布,配好气后利用无油搅拌泵搅拌5~10min,停止搅拌,然后打开反应管底部泄压阀进行点火,并观察火焰是否传至管顶。点火时恒温箱的有机玻璃门应处在关闭状态。
    每次试验后要用湿度低于30%的清洁空气冲洗试验装置,反应管壁及点火电极若有污染应清洗。用渐近法通过测试寻找极限值,如果在同样条件下进行三次试验,点火后火焰均未传至管顶,则可改变进样量,进行下一个浓度的试验。测爆炸下限时样品增加量每次不大于10%,测爆炸上限时样品减少量,每次不小于2%。新组装的测定装置应做10次左右的试验再进行正式测定。
3.3  测试结果计算
    通过实验找到最接近的火焰传播和不传播两点的体积分数,并按下式计算爆炸极限值。

式中:  ——爆炸极限;
        ——传播体积分数;
        ——不传播体积分数。
    注:反应管内可燃气与空气混合后被电火花点燃,形成火焰面并燃烧至管顶定为传播,如未燃烧至管顶定为不传播。

4  试验结果说明
4.1  重复性
    同一个测试人员测得的重复试验结果,误差不应大于5%。
4.2  再现性
    不同实验室测得的重复试验结果的平均值,误差不应大于10%。

5  装置的考察
    安装后的装置进行正式测定前,用纯度不低于99.9%的乙烯考察(乙烯的爆炸下限值为0.0315,爆炸上限值为0.345),如测定结果符合第4.2条即认为装置运转正常。

6  试验报告
    试验报告应包括以下内容:
    a.  可燃气体种类及主要物理化学性质;
    b.  试验时可燃气体和空气混合气的温度和大气压力;
    c.  爆炸极限值;
    d.  若试验操作与本标准规定有偏离应加以说明;
    e.  试验日期。



    附加说明:
    本标准由中华人民共和国公安部提出。
    本标准由全国消防标准化技术委员会归口。
    本标准由公安部天津消防科学研究所负责起草。
    本标准主要起草人宋玉池、赵培华、张鸣辰。


转载请注明奥鹏作业答案www.ap5u.com