消火栓连接器(GB4453-84)
2004-12-17 10:09:03
【颁布机关】国家标准局
【颁布日期】1984年06月03日
【实施日期】1985年01月01日
【时效性】有效
本标准适用于消火栓连接器(以下简称连接器)。
1 连接器的型式、基本参数和尺寸按表1和图的规定
表1
┌──────┬─────┬────┬────┬───┐
│公称通径Dn │公称压力Pn│出水口径│适用介质│重量 │
│ mm │ MPa │ mm │ │ kg │
├──────┼─────┼────┼────┼───┤
│100 │1.6 │65±65 │水、泡沫│<15 │
│ │ ├────┤ 混合液 ├───┤
│ │ │100 │ │<12.5│
└──────┴─────┴────┴────┴───┘
2 连接器的型号编制方法按GN 11-82《消防产品型号编制方法》的规定。
标记示例: Dnl00、Pnl.6、出水口径65x65的连接器标记为:
消火栓连接器SL65-1.6 GB4453-84 Dnl00、pN1.6、出水口径100的连接器标记为:
消火栓连接器SL100-1.6 GB4453-84
3 技术要求
3.1 连接器主要零部件的材料按表2的规定。
表2
┌──────────┬─────┬───┬─────┐
│零件\ 材料 │名称 │牌号 │标准代号 │
│ 名称\ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───┼─────┤
│木体、阀体、快速接头│铸造铅合金│ZL104 │GB 1173--74│
└──────────┴─────┴───┴─────┘
3.2 O形橡胶密封圈按GB 3452. 1-82 《液压气动用 O形橡胶密封圈尺寸系列
及公差》的规定
3.3消防接口按GB 3265-82《内扣式消防接口 型式和基本参数》及GB 3265-82《内扣式消防接口 通用技术条件》的规定
3.4 机械加工未注公差尺寸的极限偏差按GB 1804 -79 《公差与配合 未注公
差尺寸的极限偏差》中的IT14级精度制造
3. 5铝铸件应进行阳极氧化处理 快速接头应进行硬阳极氧化处理
3. 6 快速接头与SX100型地下消火栓(GB 4452.2-84)连接器座的联接应迅速可
靠。 带螺纹出水口的老式地下消火栓用连接器 可按用户需要另行设计
4 压力试验
连接器均应在出厂前进行水压强度试验及密封性试验 其试验方法 试验步骤 参照GB 4452.3-84 《地上 、地下消火栓通用技术条件》中第 2条进行
5 连接器验收规则 包装 及标志按GB 4452.3-84 第 3、4条的规定
附加说明:
本标准由中华人民共和国公安部提出
本标准由中国消防器材公司起草
转载请注明奥鹏作业答案网 www.ap5u.com |
|