论文题目:山东500kV电网三相电流不平衡问题分析
学科(专业):电力系统及其自动化
论文字符数:10197
摘 要
超高压输电线路中不同程度的存在三相电流不平衡现象,作者通过对山东500kV电网出线的三相电流不平衡现象进行综合测试和定性分析,提出不平衡现象是由线路参数不平衡造成的,而线路参数不平衡主要原因是500kV线路不完全换位,并提出了相应对策;认为从电网安全的角度来讲,目前不平衡程度暂时不会对保护和设备等造成影响,但应引起今后规划和电网建设的重视。
关 键 词:不平衡电流;超高压电网;电力系统
论文类型:案例分析报告
主要组成部分
1 问题的提出与数据采集测试
2 分析成因
3 500kV线路电流不平衡对电网运行的影响评估
4 采取的措施和效果
5 初步结论
5 初步结论
5.1 山东电网500kV系统的负荷电流不平衡现象是由线路参数不平衡造成的。而线路参数不平衡主要原因是500kV线路不完全换位。
5.2 不平衡电流分布在泰山-淄川-益都-潍坊-淄博-济南构成的两个500kV环网上。线路电流差值基本表现为大方式下的值大于小方式下的值。除川淄线外,各线路差值所占百分比基本稳定。目前电网线路正常情况下,最大零、负序不平衡度分别为4.68%和23.2%左右。
5.3 不平衡产生的零序电流和负序电流,目前不至于引起继电保护的误动,对电网一次设备运行不至于产生危害。但如果线路上接有并联电抗器和中性点小电抗,应注意中性点小电抗流过零序电流的过流问题。
5.4 鉴于实测不平衡度已比严重,已测到的最大零序电流147A,最大负序电流为99A,应引起足够重视并采取措施。
5.5 对电网各种特殊运行方式和故障条件下的线路电流不平衡度及分布,需进一步分析,注重数据的积累和研究。在今后工程设计和电网建设中,从全系统的角度,注重考虑500kV线路参数的平衡。 |
|