《化工仪表及自动化3》山东大学20春测试题

[复制链接]
发表于 2020-3-10 08:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.判断并改错,在题上改即可
(  )1.实验建模中,所谓测取对象的阶跃反应曲线,就是用实验的方法测取对象在阶跃输入作用下,输出量y随时间的变化规律。
(  )2.当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与信号作用前的稳态值之间的偏差叫做余差。
(  )3.从干扰作用发生的时刻起,直到系统重新回到给定值时止,过渡过程所经历的时间叫过渡时间。
(  )4.被控变量的选择一般是找出影响生产的关键变量作为被控变量。
(  )5.分程控制可用于扩大控制器的可调范围,改善控制品质。
(  )6.设计自控系统时,控制通道的放大系数选择的一定要比干扰通道的大。
(  )7.简单均匀控制系统之所以能够使两个变量的关系得到协调,是通过控制器参数整定来实现的。
(  )8.目前,我国生产的仪表常用的精确度等级有0.005,0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,0.5,1.0,1.5,2.5,4.0等;一般0.5级以上的仪表常用来作为标准表。
(  )9.系数K在数值上等于对象重新稳定后的输出变化量与输入变化量之比。
(  )10.差压式流量计,是以压降不变,利用节流面积的变化来测量流量的大小。
二.简述
1.如何区分正迁移和负迁移。2.热电偶温度计的组成,其输入、输出的信号各是什么。3.对于系统中的容量滞后,如用微分作用克服滞后,效果如何。
4.前馈控制系统应用场合。
5.说明为什么用热电阻测温时要用三线制。6.比例积分控制规律是什么,有何特点。
7.产生积分饱和的条件。8.孔板流量计的测量原理三.综述题
1.压力计的安装要求。
2.精馏段控温有什么特点,用在什么场合。
3.离心泵的控制方案有那几种,写出其中的一种的优缺点。
4.均匀控制中控制器的控制规律应如何选择。
5.说明为什么用热电偶测温时要用补偿导线和冷端温度的补偿。
参考答案:
1.压力计的安装要求。
压力计的安装正确与否,直接影响到测量结果的准确性和压力计的使用寿命。
    ①压力计应安装在易观察和检修的地方。  ②安装地点应力求避兔振动和高温影响。  ③测量蒸汽压力时,应加装凝液管,以防止高温蒸汽直接与测压元件接触;对于有腐蚀性介质的压力测量,应加装有中性介质的隔离罐,分为被测介质密度大于和小于隔离液密度的两种情况。总之,针对被测介质的不同性质-高温、低温、腐蚀、脏污、结晶、沉淀、粘稠等要采取相应的防热、防腐、防冻、防堵等措施。  ④压力计的连接处,应根据被测压力的高低和介质性质,选择适当的材料,作为密封垫片,以防泄漏。  ⑤当被测压力较小,而压力计与取压口又不在同一高度时,对由此高度而引起的测量误差应进行修正。⑥为安全起见,测量高压的压力计除选用有通气孔的外,安装时表壳应向墙壁或无人通过之处,以防发生意外。
2.精馏段控温有什么特点,用在什么场合。
(1)由于采用了精馏段温度作为间接质量指标,因此,它能较直接地反映精馏段的产品情况。当塔顶产品纯度要求比塔底严格时,一般宜采用精馏段沮控方案。
(2)如果干扰首先进入精馏段,例如气相进料时,由于进料量的变化首先影响塔顶的成分,所以采用精馏段温控就比较及时。
3.离心泵的控制方案有那几种,写出其中的一种的优缺点。
1、控制泵的出口阀门开度。当干扰作用使被控变量发生变化偏离给定值时,控制器发出控制信号,阀门动作,控制结果是流量回到给定值。方案简单可行,应用广泛;但该方案机械效率低,控制阀上的压降大,损耗大,不经济。
2、控制泵的转速。当泵的转速改变时,泵的流量特性曲线会发生改变。方案简单可行,机械效率高;但该方案,一次性投资大。
3、控制泵的出口旁路。将泵的部分排出量重新送回到吸入管路,用改变旁路阀门开启度的方法来控制泵的实际排出量。该方案由于旁路消耗一部分高压能量,机械效率低,不经济,仅在特殊场合用。
4.均匀控制中控制器的控制规律应如何选择。
简单均匀控制一般为纯比例控制比例度很大,积分时间很大,不能用微分;
串级均匀控制:主副控制器一般都是纯比例,只有要求较高时才适当引入积分作用。5.说明为什么用热电偶测温时要用补偿导线和冷端温度的补偿。
由热电偶测温原理知道,只有当热电偶冷端温度保持不变时,热电势才是被测温度的单函数。在实际应用时,由于热电偶的工作端(热端)与冷端离得很近,而且冷端又暴露在空间,容易受到周围环境温度波动的影响,因而冷端温度难以保持恒定。为使热电偶的冷端温度保持恒定,必须把热电偶做得很长,使冷端远离工作端,但是,这样做要多消耗许多贵重的金属材料,是不经济的。解决这个问题的方法是采用一种专用导线,将热电偶的冷端延伸出来,这种专用导线称为“补偿导线”。
用热电偶测温时,冷端一般延伸到温度较低或操作室,所以冷端往往高于0℃,而且不恒定,这时热电偶所产生的热电势必然偏小。且测量值也随着冷端温度变化而变化,这样测量结果就会产生误差。www.ap5u.com
快速回复 返回顶部 返回列表